进公司那会,工厂新上的一个项目,主站是412-2DP,连接从站大概有近30个,通讯方式是profibus DP方式,在开始的几年,各种通讯问题。经过一次一次的排查和改善,至今一直是使用,已经16年多了。尝试过降低通讯频率、焊接过DP插头的终端电阻开关,给DP电缆穿过DN15的镀锌钢管、给部分设备加装接地线,等等的措施下,才确保近10多年应用的0故障。
这个项目中有4台设备是S7-200扩展EM277的,有一个备件至今没有使用过。
刚刚上个月,因为部分设备保温性能无法满足需要,需要重新更新。在和新的设备厂家交流时,我说需要添加一个profibus DP的从站模块,一度给对方造成不理解,明明profinet应用这么成熟的今天,为什么还用profibus DP通讯,经过我的一番解释才理解。