我这里其它设备电机功率在15KW以上的,基本都使用星-三角启动,这种控制方式比比皆是。而相对于加热炉、热处理炉的循环风机,大于15KW以上的,或者环保设备大功率电机,反到使用的是变频器控制。另外,可能还有对控制柜空间的使用问题,上述我说的那台设备,GGD柜宽度1米的就使用了10个,我们几台这样的设备,当时安装还专门塔建了一个钢平台,来安装这些控制柜,以至于后期的调试,把我跑的够呛,钢平台距地面高度是4.5米,设备顶部距地面9.5米,哎呀呀,我发现我的腿部脚腕处爬楼梯无力,就是那个时候开始发现的。那时候,还自以为聪明的给MPI适配器加了一条15米的延长线,当时的感觉也是非常好了的,现在,无线模块,各种转换器的逐步普及,真的给现场调试带来质的改善。
星三角启动简单费用低,适用轻载或是空载启动场合,如果变压器够大,设备不频繁启动,全压直接启动也没有什么问题的。