回复:使用S120进行扭矩控制

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36672
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-11 19:15:04

1楼

这种应用,很简单的,还用得着S120吗?G120就把这事儿给搞定了。


S120的CU320-2,速度控制模式。假如是最高运行频率小于300Hz,就用矢量控制;假如最高转速大于300Hz,就用伺服控制。


在速度控制P1300 = 20/21状态,通过调节限幅值即可实现你要的功能了。当然条件是,这个系统要具备发电运行的功能。