恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-09-11 19:15:04
1楼
这种应用,很简单的,还用得着S120吗?G120就把这事儿给搞定了。
S120的CU320-2,速度控制模式。假如是最高运行频率小于300Hz,就用矢量控制;假如最高转速大于300Hz,就用伺服控制。
在速度控制P1300 = 20/21状态,通过调节限幅值即可实现你要的功能了。当然条件是,这个系统要具备发电运行的功能。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主