恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-09-11 21:37:05
2楼
这种应用,很简单的,还用得着S120吗?G120就把这事儿给搞定了。
S120的CU320-2,速度控制模式。假如是最高运行频率小于300Hz,就用矢量控制;假如最高转速大于300Hz,就用伺服控制。
在速度控制P1300 = 20/21状态,通过调节限幅值即可实现你要的功能了。当然条件是,这个系统要具备发电运行的功能。
你没看清主贴。
人家要的就是速度为零(0Hz)。模拟个“死”负载用。
这种方式就是要模拟个从0转矩到满转矩的负载。
我认为,最好的方式就是 P1300=19(独立电压控制)
频率设定值就是零。
你就调整输出电压,从0.1V(以不报负载开路故障为准)开始。自己测一簇不同转速下的负载曲线。
然后根据拖动转速给电压。
用不着S120,随便找一台G120C、MM4(有P1300=19)的就行了。
电机要强制风冷的。
对吧?K版?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主