回复:使用S120进行扭矩控制

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-11 21:37:05

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2025-09-11 19:15:04的发言 >1楼

这种应用,很简单的,还用得着S120吗?G120就把这事儿给搞定了。


S120的CU320-2,速度控制模式。假如是最高运行频率小于300Hz,就用矢量控制;假如最高转速大于300Hz,就用伺服控制。


在速度控制P1300 = 20/21状态,通过调节限幅值即可实现你要的功能了。当然条件是,这个系统要具备发电运行的功能。

你没看清主贴。

人家要的就是速度为零(0Hz)。模拟个“死”负载用。

这种方式就是要模拟个从0转矩到满转矩的负载

我认为,最好的方式就是 P1300=19(独立电压控制)

频率设定值就是零。

你就调整输出电压,从0.1V(以不报负载开路故障为准)开始。自己测一簇不同转速下的负载曲线。

然后根据拖动转速给电压。

用不着S120,随便找一台G120C、MM4(有P1300=19)的就行了。

电机要强制风冷的。

对吧?K版?