回复:EM277 通信模块故障现象

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3171
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-12 03:05:57

17楼

展开查看
以下是引用kinkin在2025-09-11 14:22:56的发言 >14楼

“DP网络的可靠性不高”以及

“西门子原装的DP模式,基本上2、3年内必然会出问题,概率超过85%。”

的观点都有待商榷!

我感觉DP网络可靠性很高,用两三年出现问题的概率很低很低!

以下是引用李岩在2025-08-22 00:47:50的发言 >3楼:模块99%是没坏的。...

引用3楼详细内容:

模块99%是没坏的。DP网的可靠性不高,很大因素是因为接线不够标准。另外就是DP的总线型拓扑结构也不好,我们基本上都改成了星型拓扑,买了DP(485)集线器。另外就是全部(每个DP头)加了DP隔离器。这种的可靠性就好多了,但又一个不好的方面,就是波特率达不到DP默认的1.5M了,我们是直接改成了187.5K,但不影响使用。

西门子原装的DP模式,基本上2、3年内必然会出问题,概率超过85%。

看你用在哪里啊。我们是用在炼铁厂的,真正的分布式IO,远程站放在现场。环境不是很好。如果你是用在实验室里面,估计可靠性就很高了。

国人当自强 共同努力 抵制日货
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。