发布于 2025-09-13 08:09:50
33楼
软启动器是一个相对经济的选择
引用12楼详细内容:
主要问题还是成本问题,如同我说的压力机设备,一台压力机就配置160KW/4极电机6台,110KW/4极电机2台,还有其它相对的小功率电机,如果选变频器需要投入不少成本。类似的情况还有空压机设备,基本都还是接触器控制的星-三角启动。
引用11楼详细内容:
现在对于大电机使用星三角及自耦启动都比较少了,以前是因为变频器没有普及价格贵,降压启动是盛行的,主要目的就是减少全压启动启动电流大,对电网内其他用电负载的影响,及变压器的冲击。
引用9楼详细内容:
前几天,还看到闭式星三角启动方式,感觉新奇。于是看了一下所谓的闭式控制原理,原来就是在星型运行完毕后,三角形还没有投入前,这个阶段的电机电阻降压运行方式。确实,能够在星-三角切换过程中,起到一个相对的平稳。
如果有改造的需求,我到选择变频器,原因是可以深化,把液压泵头的待机状态改为低速运行状态,高速时,还可以提升流量的快速补充。这仅仅只是我的一个想法,没有实际测试过,从控制理论是没有问题的。