回复:PCS7系统新增加DI和AI输入板卡

lu_zhao_long

  • 帖子

    549
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-13 14:25:25

3楼

1. 你的工作内容是要对 Rack-4 的底板进行扩展,而不是像在 Rack-1 ~ Rack-3 机架上进行 I/O 板卡的 插 或 拨 操作(所谓的热插拨,不需要断电)。更何况要把机架最右端的 服务器块(Server Module)拆除后才能添加扩展基座的。还有接线工作。在不断电的情况下很有可能引起短路等意外情况。所以,必须断电;

2. Rack-4 机架断电对于 CPU 的运行没有直接影响,所以 CPU 不需要断电;

3. 反正怎么操作都会有一段时间实际与程序不一致的时候,所以,先做哪一个件事情都无所谓;

4. 在硬件组态的时候确实是从右侧Profinet IO 列表中查找。但一定要在 Rack-4 机架 通讯模块一致的目录下的列表中查找才有效。典型的现象就是左侧未插入 I/O 板卡的行变成绿色就对了。

如果你新加的 I/O 板卡与现有 I/O 板卡型号相同的话,你可以直接从现有已经组态的相同I/O板卡的行复制过来即可。注意一点的是,橙色的行是对应白色底座的,灰色的行是对应浅色底座的;

5. 新添加 I/O 卡生成的 I/O 地址是自动生成的,不一定连续。如果比较介意的话,那你就去手动调整吧;

6. 硬件组态完成,下一步就是编译和下载(不急的话也可以等到接线完成后再下载,不影响下一步进行的 CFC 编程)。不需要刻意进行保存,因为保存是自动的。任何修改操作(添加、删除、移动、修改参数等等)都是立刻保存,没有让你反悔的机会!

深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4454条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。