根据问题介绍,CU250S-2,有编码器矢量控制。


第一,如果不按照电机铭牌设置,就是系统默认的电流限制。这个系统能转吗?因为矢量控制,如果没进行快速调试,直接是工厂化默认的参数,能转吗?严重怀疑呀。是不是电机的铭牌数据已经做过等效模型了,只是把电机的额定电流值放开了?如果是,那是可以转的。


第二,采用有编码器的矢量控制,起升系统带载启动就是要求满转矩启动,如果启动费力,堵转。说明启动力矩不够。采取的方法就是放开P640的设置,使其等于电机额定电流的1.5倍。如果这样可以启动。那电机就是选小了。


放开P640以后可以启动运行,此时可以在STARTER上录制一段启动和稳态运行的电流波形。假如就是启动电流超过了电机额定电流,而稳态运行时,带载的电流恢复小于等于电机额定电流,那这个系统是可以工作的。只是注意不要频繁带载启动。防止启动频繁过载造成变频器热积累而损坏装置。


假如系统需要频繁启动,而不能满足频繁启动需求。就必须要更换更大容量的电机和变频器了。