事情是这样的,我现在有一个1200与SMART200走S7通讯
通过get读取 与put写入
这个1200与smart200交互的逻辑是写在 1200里面,samrt200只做外部的485通讯通讯(选samrt200 是因为1200的485口占用了 )
当我用上位机HMI通过1200给smart200赋值的时候 能顺利的控制我的电磁阀
当我用1200里面的逻辑的时候 只能走到一半 (1200里面的逻辑已经给samrt200的接受区赋值)但是samrt200没办法接收到
例如 我的4个电磁阀可以输出(Q0.0-Q0.3),但是让电磁阀缩回就不能(Q0.4-Q0.7)
当我切到手动 通过HMI输出又可以 且不会报错0019