回复:1500带V90PN用报文3和105使用中有啥区别,请赐教给大神

S_automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1182
  • 精华

    17
  • 被关注

    341

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-14 09:16:52

4楼

  这个和报文关系不大。应该是你参数没有优化好出现的问题。

震动、异响、停止过冲等常见问题

1、电机运行中震动、异响应等问题怎么办?

请对驱动器进行一键自动优化,如设备不能进行自动优化请减小速度环的比例增益。

2、驱动使能后电机震动怎么办?

请对驱动器进行一键自动优化,如设备不能进行自动优化请减小速度环的比例增益。

3、定位停不住或过冲怎么办?

请对驱动器进行一键自动优化,检查负载与电机的转动惯量比是否合适?检查速度环增益及位置环增益是否不够?在位置控制模式下减少Jerk及减速度。

4、定位时不能快速起动或停止怎么办?

请对驱动器进行一键自动优化,检查设置的加速度、减速度、Jerk是否太小。


SINAMICS V90 PN 目前支持的常用报文如下:

 标准报文 1:速度控制
 标准报文 2:速度控制
 标准报文 3:速度/位置控制(1200配置TO时使用)
 标准报文 102:速度/位置控制
 标准报文 5/105(DSC):速度/位置控制(1500(T)配置TO时使用)
 西门子报文 111(EPOS):1200/1500通过FB284控制V90 EPOS定位

仅在 V90 PN 与 S7-1500/1500T 连接时才能使用 5 号以及105 号(DSC)报文!

PROFINET RT/IRT 通信的区别

PROFINET IO 是一种基于以太网的实时协议,在工业自动化应用中作为高级网络使用。网络包括以 下设备:
● IO 控制器:典型的是 PLC,用于控制整个系统
● IO 设备:一个分散式 IO 设备(例如,编码器,驱动器),通过 IO 控制器控制
PROFINET 提供两种实时通信,PROFINET IO RT(实时)和 PROFINET IO IRT(等时实时)。
在 PROFINET IO RT 通道中,实时数据通过优先以太网帧进行传输。没有特殊的硬件要求。基于该优先级别,其循环周期可达到 4 ms。S7-1200连接V90 PN采用RT通信。
IRT 通道适用于传输具有更加精确时间要求的数据,其循环周期可达 2 ms,S7-1500连接V90 PN采用IRT通信,必须采用带DSC功能的通信报文5/105。


参考下面链接

SINAMICS V90


https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialdetail_10.html