翻遍G120参数手册,能够与装置时钟相关的参数无外乎有三个。他们分别是:
r2114
P0969
P0650
先说第一个时钟参数r2114。它是系统上电后就开始计时的时钟参数。r2114.0计时单位是ms;r2114.1计数单位是天。这个参数实际反映的是上电后的系统工作时间累积;
再说P0969。它也是系统上电后就开始计时的参数,单位是ms。它的时间累计是循环的,到了最大值以后自动清零,再重新计时;
第三个P0650是给用户提供的一个电机运行时间继电器。当电机启动(使能后)开始计时。时间单位是h。这个参数要配合参数P0651一起使用。详情见参数手册。这里从略。
三个时间参数,各有各的用途。第一个参数r2114,系统上电的时间累计,可以通过它去了解这个系统的总工作时间,以掌握它的使用年头;第二个参数P969,这是一个用户可以利用的装置内部时钟,利用它可以修正上位时钟与装置时钟在读取数据时的时差;第三个参数P650,它是电机运行累积时间计数器。这个参数直接能告诉你电机是否达到了需要大修的时限。
第一与第三的参数,涉及系统的运维、排故等重要参考;第二个参数是系统过程控制中数据读取实时性不可或缺的必要参数。