3号报文的延时抖动不确定,这是固有的缺陷,因此是不适合,高速,高动态,大惯量的系统的。
S7-1500与V90PN的组合,如果是TO工艺轴方案,那就必须选用105报文,以获取较高的系统相应性能,否则就干脆选用EPOS方案。
同样的优化策略下,3号报文与105报文获取的系统响应性能是不能相比的。
楼主描述的情况不明,因此可能还存在其他的影响因素,这都是会对3号报文的控制带来额外不利的可能