可不止这些时间计数哦。
还有P0251 风扇运行时间等等。
这些都是用于运行、维修的数据。这些数据要想起到作用,是需要积累的。较长时间的记录、积累。才能起到预防性维护的作用。
我维修变频器,就是查看r2114,到年头了,就直接更换电容器。
(当电容器容量下降后,明显的故障都出在带载重时,出现F0003)
P0251,就是决定更换风扇备件。
P0650,就是决定更换电机轴承。
这些数据,根据安装环境决定的。(大多情况,达不到西门子给出的环境条件。)
所以,不仅仅是需要读取这些时间数据,同时,还需要读取各个温度数据。这才有参考价值。
读取的方法非常简单。PN/DP类型(包括USS 485)的驱动器(S、G、V)系列。直接通过S7通讯即可读取。
最好用的就是用一台LOGO 8.3/8.4加入网络。它采用 S7 TCP 去读取所有网络内各台驱动的这些时间、温度参数。
因为,LOGO 8.3/8.4支持云连接,直接上传到云端。这样,既不需要修改当前现场的控制器程序,又可以很简单地积累数据。
精华帖版主置评:补充的很好!大赞!kdrjl