由S120组成的传动系统,一般都不是简单应用。是一个比较复杂的工程型应用系统。所以如果这个系统已经在应用了,但有了更换其中单元的需求,或者再想增加拓扑结构的单元。那么以前在用的参数设置会不会因此受到影响呢?这个是我们比较顾忌的一个问题吧。因为即使是自己设计的系统,要想重新恢复以前的工艺参数设置,也是相当麻烦的。
这不,怕什么来什么。最近,就发生了这类的问题。这个S120的系统如下所示:

装置是CU310-2PN加PM240-2

从STARTER左侧的向导栏可以看出,这个系统CU与驱动单元都有DCC功能文件

DCC_1包括了5个单元的工艺参数功能

DCC_2的功能块部分
由此,这个系统的用户文件是比较多的,但是要求现在把CU换掉。同型号的替代。我最担心的就是原来的这些已经做完的参数设置,会不会因此受到影响。还要重新在推翻从来吗?
结论是担心完全没有必要。这些已经做好的工艺参数文件,不会因为更换CU而受到影响。其更换操作方法如下:
第一,在STARTER将原装置参数,上传计算机并保存好一个文件夹内;
第二,断电更换CU,上电后,通过STARTER新建一个文件(不要与原来的文件夹重名),能在线后,让STARTER自动辨识确认新的CU系统拓扑结构,然后通过STARTER操作参数化复位。结束后,断电-上电(这是每次完成工厂化参数复位必须要做的};将新建的,参数化复位后的装置文件上传计算机那个新建的文件夹保存;
第三,STARTER在线状态,把原来保存过的那个旧文件下载装置。保存数据后,检查确认参数和所有的用户文件(包括DCC文件),完全和以前一样,可以直接启动电机运行。
综上,这...,不就是把一瓶子旧酒先放一边,然后换一个新瓶子,并且把新瓶子刷洗干净(新的拓扑结构参数工厂化复位)再把那旧瓶子里的酒倒到新瓶子里嘛。很简单的事。所有的担心,全没有必要。
这以后就放心了。想换什么单元,随便。当然,前提条件的CF卡的固件版本与所有硬件的固件版本兼容。这个应该是必须的。