r2114和P969是针对变频器的上电运行时间统计,
P650是针对电机的运行时间统计,以脉冲使能为计时标志,配合P651可以设置电机定时维护提醒,这个功能蛮好的,
另外,现在设备运行时间很多也在PLC上做了。
其实,我还希望有实时时钟。
驱动器中的这些时间参数都是为驱动、电机成套运行、预维护设计的。
我知道你想说的啥,就是是几点几分出的报警、故障时钟时间。
而故障发生时间记录的是系统运行时间
驱动器没有电池,做不了实时时钟。
驱动器只能是IO设备(不能主动通知);所以,要想准确知道报警/故障的发生时间。
必须要有“第三方”主动监控,知道/记录每次上电的时间。
这时,P0969相对运行时间就有用处了。
例如:某时间节点去读一次,获得nnnnn毫秒,把它换算成m天nnn毫秒。用当前系统时间(天,毫秒)-上述时间,就确定了此台驱动器上电的月,日,时,分,秒M。同时定标了那个系统时间上电的确切毫秒值N。
当出现报警/故障记录时,记录的系统运行时间(毫秒)值减去定标毫秒值N得出了上电至报警/故障发生经历时间P。根据M(最后上电日期)+P就是报警/故障的发生确切日期时间。
精华帖版主置评:喔趣,这就是变通,活学活用,想办法,举一反三的一个提示。嘻嘻。kdrjl