s7通信的方便是可作为单边编程,只靠软件在两侧任意设置,比如下发工艺配方;
你这需求明显是让200smart作为1200的从站io,那就老老实实硬件组态pnio,两个协议的实时性是不一样的。
不管是什么通信协议,网线接线要规范,双绞线带双屏蔽,12是一对,36是一对。
您说的很对,我起始是想用samrt200做I/O 然后带一个485仪表,走S7一并过来,如果我走了PN就没办法 走S7(能否PN与S7同时通讯呢)应该不行吧 今天还出现更诡异的现象,通讯的时候 smart200 红灯闪烁,但是位于samrt200的仪表里面的数值 是可以成功被1200读取的