回复:V90PTI能否使用AI1/2两个模拟信号作为两个调速来源、使用DI作为调速信号源切换?

sarazyn

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2013-04-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-09-15 08:41:15

15楼

展开查看
以下是引用孓尐攵在2025-09-15 08:08:52的发言 >12楼

单机和联动?就本地和远程呗~

加个旋钮,切换模拟量信号源就可以啊(最好是直接通过旋钮切,不建议走继电器)。

以下是引用sarazyn在2025-09-13 14:45:12的发言 >4楼:主要是需要单机运行...

引用4楼详细内容:

主要是需要单机运行和联动运行。联动的时候主要操作是在另外一台设备上进行,跑这边调速就不方便,所以另外一台设备也预留了调速和运转信号。

以下是引用孓尐攵在2025-09-13 13:59:22的发言 >3楼:不支持,V90速度设...

引用3楼详细内容:

不支持,V90速度设定值通道只能是AI1,AI2是扭矩i限制。

一个模拟量不够调的?



不建议使用中继是为啥?使用转换开关有什么优势吗?

我原本就是用中继的常开常闭转换了,但是有一路的信号会被影响。这一路信号是遥控接收器输出的10V,跟另一路不共零,结果一旦切换,信号电压被直接拉低到0V了。量了一下,另一路的零伏对遥控的零伏有8.4V的压差;问了一下厂家,遥控的信号是10V/15mA。也不知道是啥情况,所以才想问一下是不是可以直接接入伺服,然后使用DI来切换。