恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-09-15 08:41:15
15楼
单机和联动?就本地和远程呗~
加个旋钮,切换模拟量信号源就可以啊(最好是直接通过旋钮切,不建议走继电器)。
不建议使用中继是为啥?使用转换开关有什么优势吗?
我原本就是用中继的常开常闭转换了,但是有一路的信号会被影响。这一路信号是遥控接收器输出的10V,跟另一路不共零,结果一旦切换,信号电压被直接拉低到0V了
。量了一下,另一路的零伏对遥控的零伏有8.4V的压差;问了一下厂家,遥控的信号是10V/15mA。也不知道是啥情况,所以才想问一下是不是可以直接接入伺服,然后使用DI来切换。