回复:使用指令SinaSpeed和1号报文做速度控制,如果加上750附加报文,能读取转矩吗

孓尐攵

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    634
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-12-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-17 11:31:28

3楼

附加报文750,PZD 3/1包含:
?3个控制字,分别为附加转矩给定、转矩上限幅及转矩下限幅。
?1个状态字:实际转矩

可以,V90 PN需使用新固件FW V1.3,在标准报文上增加750附加报文,:
? V90 PTI可以通过模拟量进行转矩控制
? V90 PN可以编写程序激活控制字STW 1.14使其进行转矩控制模式。

转矩给定及转矩上下限幅给定16#4000H代表驱动中的参考转矩值P2003。