这是上升沿的问题,有上升沿的前提是你要由0变到1。
两个子程序要M0.2为1后才调用,先调用子程序,M1.0和M3.0的P指令才能采集到M1.0和M3.0为0的状态,才有0到1的变化,才能执行后面的动作。
如果子程序调用放到后面,先置位M5.0、M7.0,就会导致子程序执行时,里面M1.0和M3.0的状态始终为1,P指令采集不到0的状态,没有上升沿的变化,就不会执行后面的动作。