恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-09-17 12:34:12
26楼
工作不正常的是先检测M0.2上升沿置位M5.0 M7.0再调用两个子程序,其他所有子程序和调用顺序都一样
I0.0是启动按键,按下置位M0.2,M0.2是运行标志,除非按下复位或急停按钮否则一直是置位的
两个子程序中是M5.0导通置位M1.0启动,M7.0导通置位M3.0启动
你这个问题不在于逻辑顺序,而在于子程序里M1.0、M3.0的P指令能不能执行