求助各位大神 这么多年第一次遇到这种现象。。。
现场一个1515-2PN的6ES7-515-2AN03-OBA0 PLC组态了几台机器人,现在有一个问题现象
平常通信都可以正常通信,当拔掉网线后设备掉网,再插上网线后,就不能自动连上了。
IP地址用电脑PING可以PING通 博图搜索设备名称也能搜到显示对号确定 但就是连接不上
一开始怀疑交换机有问题,用专用PN网线直接从机器人扯到PLC网口上也不好使,(可以排除交换机和网线问题)
只有PLC断电重启才能自动连上,难道这个PLC有什么网络自动重连的设置吗???
这种项目公司做了很多年,相同设备也都做了很多次,程序都是其他项目的,
但第一次遇到这种问题,感觉不存在设置有问题。
之前用的博图V17但没有6ES7-515-2AN03-OBA0 只能组态6ES7-515-2AM02-OBA0 可以兼容使用
后来这个问题怀疑可能组态有关,升级V18 组态正常 可是问题依然存在,现在是在没有别的方向了,
网络里都是自己项目的网络设备 不存在地址冲突什么的
求大神分析下 可能原因 谢谢了
图片:正常情况



断网情况:


可以PING通 可以搜到设备:



诊断: