回复:上升沿时机和子程序问题

肖肖肖先生

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    567
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠圣

注册时间:2019-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-17 13:42:35

28楼

子程序没调用时不会对里面的程序进行扫描  
子程序里面的沿信号想触发
需要调用子程序后
至少两个扫描周期
先检测M0.2上升沿置位M5.0 M7.0再调用子程序 (子程序进入第一个扫描周期M5.0和M7.0就为1 不能触发上升沿)
先调用子程序后检测M0.2上升沿置位M5.0 M7.0 (子程序进入第一个扫描周期M5.0和M7.0为0  第二个扫描周期才为1   能触发上升沿)