回复:变频器通过水管对温度变送器造成干扰,接地也消除不了

bit1573

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    83
  • 精华

    0
  • 被关注

    43

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-12-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-18 09:53:52

5楼

变频器的载波频率有初始化参数是多少?
有调出来看一下吗?
修改此参数也可对干扰有改善,

也要看品牌,各厂家变频器有区别。
还有就是变频器出线端到电机的距离有多少米?
常规消除干扰方法:加电抗器,加滤波电容

博大精深,同心致遠,學以致用,修學儲能!