回复:通讯端口运行中突然无法返回报文

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9287
  • 精华

    158
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-18 10:46:10

8楼

展开查看
以下是引用手机用户20250916972817在2025-09-18 09:00:21的发言 >6楼

有办法判断是什么干扰吗大佬

以下是引用WWCWWC在2025-09-17 17:11:58的发言 >5楼:如果重启没有用,估...

引用5楼详细内容:

如果重启没有用,估计是硬件故障了。

有备件?换一个试试。

可能的原因是外部电磁干扰引起的,一旦串入高压,通讯口很容易挂掉的。

另一种情况是从站故障,此时通讯指令应该会有报警信息。

我判断是否存在电磁干扰方法,就是摒弃原线路,重新临时拉一根电缆,测试。

如果信号稳定了,什么确实是电磁干扰的问题。

如果仍然不稳定,则,这些干扰可能是通过电源引入的。

你是否采用双绞屏蔽电缆连接?系统接地?等电位连接?必要时线路套上磁环试试,总之,这个问题的处理并没有统一的模式,从先简单后复杂的过程进行。