以下是引用芳季在2025-09-18 11:43:47的发言 >1楼

你在程序中需要关注的地方加入inc指令,看这个地方有没有接通过。有些期望on的地方究竟是没有置位过还是曾经复位过。你把inc放在它的旁边就知道了。

你子程序外面置位8.1 8.2,子程序里面也没看到8.1 8.2。你在子程序上又圈着个18.1又是什么意思?

还有,我不知道你是否对子程序里面的边沿指令理解得怎样。一个不调用的子程序,在开始调用的这个扫描周期,里面的边沿指令可能不是你想象的执行过程。不知道你能否理解?例如,用I0.0调用一个子程序,而子程序里面有一个I0.0的上升沿做一件事,那么这件事永远都不会发生。

这种问题,一般人都说“不要搞得那么复杂”,其实,是一般人没搞懂或者不方便解释出来而已。我不知道会不会发生在这程序上面。

这个M8.1,M8.2是我在调用子程序时复位的两个点。这个M18.1是我调用子程序时当T119接通时置位的一个点,当这个点被置位,子程序中的流程开始执行第一步,可是,有时候会出现当M18.1已经被置位的情况下,子程序的第一步流程没有开始执行,会一直卡在第一步。在上一次执行完子程序我也会把M18.1复位掉,请问大佬这是什么原因。我不会把调用程序的变量来执行子程序中的逻辑