以下是引用'Razor在2025-09-19 10:54:45的发言 >10楼

在Tag_3一直为1的前提下,Tag_5一旦为0立即反转为1,定时的计时条件便会一直为1,以肉眼的分辨率看就是一直“导通”,使用Trace追踪便清楚了,明显看到有很狭窄的沿反转,表象就是定时器不断电一直循环计时。

有什么问题?


不对吧,你想啊。tag_5为0了,此时进入下一个扫描周期,先扫描的定时器,定时器的使能IN应该是FALSE,因为tag_5还没有置为1,等定时器扫描过去之后,进入下一个if语句时,TAG_5才会被置为1啊。换句话说,定时器应该在第三个扫描周期才又接通使能。是不是这个逻辑。