以下是引用Jackchen88在2025-09-19 07:46:17的发言 >2楼:对的,RTU本身还没有这个错误代码,应该是V20或者G2 485通信板的问题。论坛很多人遇到了,G2 485通信板不能用。我用串口调试,收发都没有问题,从站。然后同样的从站在1200 485通信板是正常的,可以丝滑读写
以下是引用Zane在2025-09-18 23:37:05的发言 >1楼:报文帧,CRC校验...

引用1楼详细内容:


报文帧,CRC校验错


无论是读参数还是写参数,都会涉及到报文的收发,CRC出错会如此地厚此薄彼?

MODBUS-RTU通信,使用的串口通信功能块作为底层功能块,因此有的问题可以在串口通信功能块的帮助中找到相关信息。

我给你的帮助信息,也不是风吹来的,论坛里很多人找不到是因为他们都不知道该如何去找。

你遇到的问题,其实是与校验码设置有关,在硬件组态中

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download