回复:1200 G2 485通信板无法读取从站数据bug

拖拉

  • 帖子

    62
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2021-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-09-19 19:47:02

5楼

展开查看
以下是引用Jackchen88在2025-09-19 07:46:17的发言 >2楼:对的,RTU本身还没有这个错误代码,应该是V20或者G2 485通信板的问题。论坛很多人遇到了,G2 485通信板不能用。我用串口调试,收发都没有问题,从站。然后同样的从站在1200 485通信板是正常的,可以丝滑读写
以下是引用Zane在2025-09-18 23:37:05的发言 >1楼:报文帧,CRC校验...

引用1楼详细内容:


报文帧,CRC校验错


无论是读参数还是写参数,都会涉及到报文的收发,CRC出错会如此地厚此薄彼?

请问楼主解决了吗?我也遇到了同样的问题,从站能够收到写入的数据,但是无论读写PLC侧始终是81E9报错。