回复:?D435 Simotion设备,报错1912,1910,无法正常启动

lranbing

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    8897
  • 精华

    48
  • 被关注

    350

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-22 11:41:20

3楼

报错1910:通常与通信中断或网络配置错误相关,可能因驱动网络断开后设备无法同步时钟或接收控制指令。

报错1912:可能由硬件连接故障或参数不匹配引起,例如DP/PN总线物理连接异常或Ti参数与电流环采样时间不匹配。

1、检查SINAMICS_Integrated中的Ti参数(如默认0.125ms)是否与驱动轴电流环采样时间(P115参数)成整数倍关系。

2、在SIMOTION的Startup Task中插入10-30秒延时,确保CPU等待内置CU320驱动模块准备就绪后再执行控制指令,避免因时钟不同步进入STOP状态。




不停的学习,不停的进步!