回复:S120是怎么计算采样周期内的转速差值是否超过P0492,然后报F31118故障?

凌风123

  • 帖子

    47
  • 精华

    5
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2014-11-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-09-22 13:39:17

9楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2025-09-22 09:28:21的发言 >6楼

楼主为什么要纠结这个问题呢?能说说你的想法吗?

一个目的是处于对技术的探讨,想了解这个故障判断原理,解除自己的迷惑。

另一个目的是有助于分析设备故障,方便以后能快速找到设备故障点,或者是可以大胆的修改P0492的参数。


如果是前后周期的速度差值计算,那是在监控电机的速度变化率,监控速度曲线是否平滑。


如果是设定速度与实际速度差值,那是在监控设备的响应速度,故障点可能在变频器内,上面的计算,故障点可能在变频器外。故障的查找方向是不一样的。

精华帖版主置评:很有想法。动了脑筋的。赞!kdrjl