16#8016:实际值无效。
要执行“MC_Home”或定位作业,实际值必须有效。
那些工艺对象组态的最大速度,回原点设置都截图出来,这样检点描述不知道你问题是那个地方造成。
请检查实际值的状态。工艺对象变量“<TO>.StatusSensor[n].State”必须显示值 2(有效值)。
把你程序截图出来。
指令:
https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialdetail_36.html#348
MC_Home:
https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_1180.html
MC_MoveJog:
https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_1185.html