200SMART怎么就没有无符号16位整数了?你用的是盗版的吗?你要处理什么?通信过来是16位无符号50000,你用16位显示无符号就是50000,有符号就是-15536?你要怎么处理?

有人叫你转成32位整数来处理,那是瞎指挥。你通信过来的数据50000,你是要当成整数-15536 还是整数50000,还是只体现16个位状态?不同的意义不同的处理方式,一来就瞎转换就都错了。