不可以。V3备份文件,只能给同一型号的V3触摸屏恢复用。不能给V5触摸屏使用。


“回传”与“备份”的区别:
> WinCC flexible 里“回传”是指把存贮在面板的外存储介质(比如 MMC 卡、SD 卡)里的压缩的原始项目文件回传到计算机里。该文件可以被 WinCC flexible 打开、查看和编辑,也可以用作不同面板间的移植。

> WinCC flexible 里“备份”是指把面板内存里的运行文件上传到计算机里。该文件只能原封不动地恢复到同型号的面板里,不能被打开、查看和编辑。

Smart Panels 均不支持“回传”功能,只支持“备份”“恢复”功能。