回复:200smart PLC上电正常,连不通,清空不了程序,求解!

你以为你是谁

  • 帖子

    4602
  • 精华

    11
  • 被关注

    316

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-22 20:33:49

3楼

用SD卡恢复出厂设置步骤:

S7_JOB.rar

步骤一:
使用Windows 系统自带的记事本软件创建一个只包含一行字符串“RESET_TO_FACTORY”的简单文本文件,并将该文本文件的文件名修改为 “S7_JOB.S7S”,即可制作完成恢复出厂设置文件。使用普通读卡器将恢复出厂设置文件拷贝到一个空的 Micro SD 卡中。注意文本文件的默认文件名后缀为“.txt”必须被修改成“.S7S”。

这里提供了一个预制完成的恢复出厂设置文件,请鼠标右键,目标另存该文件:恢复出厂设置文件

步骤二:
在 CPU 断电状态下插入 Micro SD 卡,给 CPU 上电,CPU 会自动识别存储卡为恢复出厂设置卡并且自动恢复 CPU 出厂设置。恢复出厂设置过程中,RUN 指示灯和 STOP 指示灯以 2 HZ 的频率交替点亮。

步骤三:
当 CPU 只有 STOP 灯开始闪烁,表示“恢复出厂设置”操作成功,从 CPU 上取下存储卡。

步骤四:
“恢复出厂设置”操作包括以下几项操作:将 CPU IP 地址恢复为出厂默认设置,清空 CPU 程序块、数据库和系统块。

注意:S7-200 SMART CPU 支持 Micro SD卡的容量为4G,8G,16G;不支持 2G 和 32G 容量。


PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com
评论