G120C变频器,启动报F7902。

已锁定

1207

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2023-07-06

黄金 黄金 如何晋级?

G120C变频器,启动报F7902。

1750

5

2025-09-23 16:59:06

6SL3210-1KE26-0UB1,30KW      USS版本的G120C,提升使用,端子控制,现在一启动就报F7902,复位可以消掉,电流限制、外部线缆检查没问题。然后又更改了P1216、P1217.静态识别也做了。由于现场条件特殊,无法trace曲线。有点很奇怪,P1300运行方式更改不了,快速调试也走了但是USS版本的没有1300这个参数,现在默认一直是20:转速控制,能更改更VF模式但是保存不了。请问各位大佬关于现在这个故障的话还有什么建议吗。