回复:问:一般电机星启动在50赫兹和60赫兹差异之间的表现

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-23 18:05:25

20楼

这个最好是实测。因为两个电网毕竟存在差异,而且两地的海拔条件,环境条件都存在区别。所以实测两个电网的启动时间差异涵盖了所有的未知条件。


假如不考虑这些未知因素。就是理想状态的两个电网。一个50Hz,一个60Hz。那么它们的加速时间差,就是6比5的1.2倍。也就是50Hz时启动时间是23s,那么60Hz时就是1.2倍的23s。


计算来源就是两个公式:一个是旋转机械的功率-转速-转矩平衡方程式,一个是旋转运动的牛顿第二定律。


电机输出功率 = 转速 *扭矩 / 9550 ---- 1式

电机输出转矩 = 旋转轴系转动惯量 * 旋转系角加速度  ---- 2式


先把两种状态的输出转矩通过1式得到;再把两个M输出转矩分别带入2式,比较以后,即可得到50Hz加速时间与60Hz加速时间的关系了。这种计算也只是一个参考。实测为准。