恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-09-23 18:05:25
20楼
这个最好是实测。因为两个电网毕竟存在差异,而且两地的海拔条件,环境条件都存在区别。所以实测两个电网的启动时间差异涵盖了所有的未知条件。
假如不考虑这些未知因素。就是理想状态的两个电网。一个50Hz,一个60Hz。那么它们的加速时间差,就是6比5的1.2倍。也就是50Hz时启动时间是23s,那么60Hz时就是1.2倍的23s。
计算来源就是两个公式:一个是旋转机械的功率-转速-转矩平衡方程式,一个是旋转运动的牛顿第二定律。
电机输出功率 = 转速 *扭矩 / 9550 ---- 1式
电机输出转矩 = 旋转轴系转动惯量 * 旋转系角加速度 ---- 2式
先把两种状态的输出转矩通过1式得到;再把两个M输出转矩分别带入2式,比较以后,即可得到50Hz加速时间与60Hz加速时间的关系了。这种计算也只是一个参考。实测为准。
个见,仅供参考。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主