回复:S120是怎么计算采样周期内的转速差值是否超过P0492,然后报F31118故障?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-24 09:55:57

15楼

14楼的分析很好。如果就是在一个时基周期内编码器信号超过P492的转速差,那说明不管电机是不是在运行,这个信号都有。属于非正常信号,当这个差值连续出现多个时基周期,就说明编码器信号存在高频干扰了。所以,这个超差,对于判断编码器信号是否存在高频干扰是成立的。F31118看来就是针对编码器信号的监控。


在本贴之前,我还真没关注过这个F31118激活的原因。一般这个故障在我这也很少出现,而且,如果系统安装布线的EMC做到位,这个故障不会出现。