以下是引用Siemens automation在2025-09-24 21:57:07的发言 >1楼

没有必要,也不建议降级固件。看西门子1500官方资料也详细介绍了你这个问题。


S7-1500 固件更新问题汇总[S7-1500]:


https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_1206.html#-1206


S7-1500 CPU 最新固件及离线升级[S7-1500]:


https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/1500published/1500list/CPU_list7.html


在软件层面,不同版本的 TIA PORTAL 软件支持的 CPU 最高版本不同,具体参见问题 2 。需要确保 CPU 中实际固件版本要 ≥ 软件中组态的版本,例如使用 TIA PORTAL V15.1 ,软件能够组态的最高固件版本是 V2.6,如果使用的 CPU 固件版本是 V2.8.3,这样是可以正常使用的。但是如果使用 TIA PORTAL V17, 组态 CPU 固件版本 V2.9,但实际 CPU 固件版本是 V2.8.3,这种情况是不能够装载组态的。

对于已经进行过固件升级的 CPU 理论上是也能再通过固件更新的方法降级回去,但是一般不建议,毕竟升级后的固件即使不使用新功能,也是修复了错误,即使软件组态不了较新版本,也是可以正常使用不会报错,没有必要再降级回去的。如果从出厂版本再往下降,一般情况下是不能降级的。


话没有讲透,升级博途才是正道呀。


CPU实际固件版本,CPU组态版本,博途的版本这三者要对齐!

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download