为啥要选DP呢?只有大部分300、400PLC是标配DP口的,其他PLC都得加DP模块,这个可不便宜! 最便宜的应该是带PN口的走PN总线;带DP口的走DP总线;200加个EM277(DP)/CP243-1(连到PN总线,但通讯协议不支持PN,而是TCP/IP),走哪个总线都行,但建议走PN,这个性能更好,价格差不多。
如果成本不是那么敏感,建议全部走以太网(PN或TCP/IP)。以太网的光纤收发器比485(DP)便宜,而且可靠性高,单模单纤才几毛钱一米,如果距离远的话,成本比DP还低。