回复:S120是怎么计算采样周期内的转速差值是否超过P0492,然后报F31118故障?

凌风123

  • 帖子

    46
  • 精华

    5
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2014-11-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-09-25 09:33:05

16楼

我这现场处理过的F31118故障原因分别有,编码器轴震动、电机震动、编码器线缆芯虚断、编码器线缆屏蔽接地位置等问题,这些故障原因都指向向现场的编码器。我在看手册解释时,看到转速差,开始也认为是设定值与实际值的差值,在处理故障时,全系统查找,有时还换过功率单元,这样做事就很被动了。现在经过各个位大佬解惑之后,明白这个F31118故障就是指向编码器,那以后处理此故障时就会快很多,自信很多。在此感谢给位大佬。

精华帖版主置评:为此楼的感想封精。很不错,通过亲历故障解析,通过论坛交流问题,得出自己的感想和总结。彩!kdrjl