引用3楼详细内容:
以前我们公司遇到过另一种情况,变频器频率是485通讯,启动是端子控制。偶尔会出现频率写不进去,导致无法启动。重启变频器没有用,复位485的通讯块也没有用,重启PLC有用。后来全部换成模拟量给定了。
PLC是1515SP 从站是ET200SP 6个变频器,是其中的某一个在停机再启动的时候偶尔会出现频率写不进去。485线用的是双绞屏蔽线。线槽也是强弱隔离了,变频器和从站在同一个电柜里面。猜测大概率还是干扰导致的。客户要求比较高,为了不影响验收后来就给换了