以下是引用你用剑吧在2025-09-23 14:17:10的发言 >0楼

多泵切换中如果设置两用三备,设置如下图,将优先级为1和2的泵设置为选用状态1,优先级为345的设置为选用状态2


系统启用后,在维护切换前将优先级5的泵设置为故障状态,将优先级为4的泵设置为维护状态,这个时候将正在运行的泵任意一台切换换为维护状态,

此时,5和4就会来回切换运行,而不会切换到状态正常优先级为3的泵上。


这个在现实中肯定会出现备用泵未修复,存在几种故障并存的情况,这个时候就会有BUG.




确实存在这个情况,已经做了完善,见附件,后续也会同步到云盘