回复:PID控制块的MV如何连接到电机CFC的地址?

lu_zhao_long

  • 帖子

    493
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-26 18:12:11

2楼

你的 PID 块的 MV 输出管脚向右侧不是有两个地址吗,你可以这样操作:

1. 选中这条线,此时会变成闪烁的 紫红 色线;

2. 把鼠标移动到最右侧的两个地址处。然后双击其中某个地址所在的格中(你想去的 CFC),它就会自动打开对应的 CFC 块。在新打开的 CFC 块中,紫红色闪烁的终点就是其中连接的一个地方;

3. 同样的方法,你可以在 步骤2 打开的 CFC 中,顺着刚才闪烁的 紫红色 线从左侧的地址格中双击后再跳转回到最初的 位置。

深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4374条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。