回复:PID控制块的MV如何连接到电机CFC的地址?

CHEN-SUNSHINE

  • 帖子

    421
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2025-09-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-26 21:15:19

4楼

展开查看
以下是引用lu_zhao_long在2025-09-26 18:12:11的发言 >2楼

你的 PID 块的 MV 输出管脚向右侧不是有两个地址吗,你可以这样操作:

1. 选中这条线,此时会变成闪烁的 紫红 色线;

2. 把鼠标移动到最右侧的两个地址处。然后双击其中某个地址所在的格中(你想去的 CFC),它就会自动打开对应的 CFC 块。在新打开的 CFC 块中,紫红色闪烁的终点就是其中连接的一个地方;

3. 同样的方法,你可以在 步骤2 打开的 CFC 中,顺着刚才闪烁的 紫红色 线从左侧的地址格中双击后再跳转回到最初的 位置。

仓促之间,我对于问题的描述不太清楚。
感谢您的回复,您的回复对我们很有帮助。