回复:200SMART写了一个库模拟量库文件,起初下进PLC了,后续再下报编译错误,但输出栏没任何提示!

划船歌子

  • 帖子

    191
  • 精华

    0
  • 被关注

    27

论坛等级:侠士

注册时间:2016-11-04

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-26 22:56:09

4楼

展开查看
以下是引用芳季在2025-09-26 08:33:45的发言 >2楼

你这个S_ITR是库还是指令?

好像有些版本2.几不支持指令形式的S_ITR。此时编译因为是高版本软件,所以不报错很正常,一旦下载,plc报错了。

因为S_ITR这个指令比较后期才加上去的。前期的plc是没有的。为求兼容性,我没有使用过指令的S_ITR。我不会为了这个去刷机的。

是2.8.x才有的指令。

S_ITR 是库  200SMART  库有点鸡肋

16个管角,64BYTE数据  

还有一大堆指令限制 

不是很好用   不用库也做了  不强求了