引用<不激活绝对不执行。>

这个应该有点那个。应该说是不激活的所有按off能流执行一次。不能说成不执行。

比方一个T37计时器正在计时的时候不执行,那么就会当前值静止不动。而执行off能流的话就是当前值会变0 。这样一个明显区别是可以实验出来的。当两个S段里面都存在同一个线圈,那么这个线圈会当做双线圈执行。这样也体现出不激活的段是一直有执行的。

一个off能流经过一个not触点到达一个线圈的时候线圈会on。但是当前述这些东西在一个S段里面的话,再怎么not都弄不出一个on的线圈。

三plc则是不激活之后会off一个周期然后转而处于跳转状态。

以上与楼主无关。仅仅是跟楼上有不同看法而已。