报警提示的是电脑中的工程备份参数与驱动器中的参数不一致。在线设备应该是没问题的吧?首先要确认在线参数是对的,还是离线参数是对的。在线参数对,就点击那个“LOAD TO PG”按钮,将驱动器中参数上载就可以监控调试了;要是离线参数对,就点击“download to target device”按钮,将离线参数下载到驱动器中,下载参数后零点位置肯定没有了,需要重新设定的。