空载只带配重运行如何? 带载运行前有没有正确调试完成 比如 静态 动态识别 速度环参数调整

其他参数你没放出来  你们机械上有没有自己核算一下选型是否合适?

直流母线电压有没有监控一下 制动电阻是否配置正确