36楼
图中未见曲线在0转速时候的Y轴交点。所以未知很低速时候的比较。把图中最粗的曲线向Y轴延伸,应该就是我们常见的膝型特性曲线。再把假定的60赫兹的曲线,(也就是粗线右边的这条细线)也向Y轴延伸。60赫兹的交点应该比50赫兹的交点较为低。
------------
这里我补充一下,你假定的启动负载转矩水平线,一定是低于Y交点的。甚至更低更低。因为,设备的阻力矩非常小。电机即使更小更小的输出转矩,只要大于阻力矩,就可以一直加速到1300转。所以我说……下面说。
------------补充完。
……所以60赫兹从来都会比50赫兹在整个启动过程中转矩都小。致使60赫兹时间要长。
一般曲线只有全压曲线,没有星型期间的降压曲线。所以对比之下图中的线束应该降低三分之一。
电机输出的转矩不知道应该由什么因素决定。唯一可以知道的是50赫兹时的23秒启动完毕,它经历了大致不变(或稍微增加)的角加速度。
还有一个问题。60赫兹设计的电机50赫兹工作。应该是过励磁的,究竟上述粗黑曲线会往什么方向移动?或者说有何种趋势?
首先说明一点:
鼠笼式异步电机转子输出的转矩大小由转子电流决定;
而转子电流的产生,是由它(转子鼠笼线圈)切割定子旋转磁场的磁力线产生。毫无疑问,切割磁力线的速度越快(滑差越大),产生的转子电流越大,产生的转矩越大。而滑差大小来自于负载大小。
启动瞬间,转子是静止的,且旋转磁场(频率)是电网频率对应的同步转速。是最大的切割速度。
但是,一方面,磁通的磁路铁心是有限截面,最大磁通是趋于饱和的;这就限制了转子的最大电流(最大转矩)。
另一方面,由于滑差超过了一个磁极距,有短暂反向转矩产生,反而有所降低。
60Hz/440V电机,在50/380VHz下工作,因为电压降低,它不会过励磁的。两者励磁电流分量是差不多的。
最后说明一点,不管50Hz/60Hz;不管是380V/460V;
只要电机输出最大转矩是一样的,那么加速度就是一样的,到达那个速度点的时间也是一样的。