回复:顺序控制程序问题求助

鸿源

  • 帖子

    336
  • 精华

    0
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-03-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-09-29 09:06:37

27楼

展开查看
以下是引用往事随风贰仟零贰在2025-09-25 09:15:26的发言 >0楼

大哥们求助帮忙看看,小弟刚刚开始学PLC,用的S7-200smartSR30,外面拓展了一个AM06。我程序写了一个四步的顺序控制,就是Q0.0到Q0.3这四个输出触点从第一个Q0.0开始每个仅闭合2秒,然后断开,下一个闭合。任意时刻四个触点只有一个闭合。我编译通过之前下到PLC里面,运行监视一下发现2s四个触点全闭合了。最关键是这个程序昨天还是正常运行的真没招了,大哥们帮忙看看有什么解决办法







你时间继电器的触点用的不对。你上面给定的是T48#-51#时间继电器,而下面的触发条件却换成T37#-T40#了。在这个程序里你应该是在其它的地方已经触发了T37 - T41了才会这样的。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8941条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。